衡阳变压器设备可以正常启动,可是当功率升到某一值时出现过压或过流保护是何原因,面对这种问题又该如何处理呢?

衡阳变压器厂家:

  1、先将设备空载运行,观察电压能否升到额定值;

  2、若电压不能升到额定值,并且多次在电压的某一值附近过流保护,这有可能是补偿电容或晶闸管的耐压不够引起的,但也有可能是电路损坏;

  3、直流平波电抗器的故障现象是设备工作不稳定,电参数波动,设备有异常声音,频繁出现过流保护和烧毁快速晶闸管;

  4、在衡阳变压器维修中直流平波电抗器故障属于较难判断和处理的故障,易出现的故障有随意调整电抗器的气隙和线圈匝数,改变了电抗器的电感量,影响了电抗器的滤波功能,从而使输出的直流电流出现断续现象,导致逆变桥工作不稳定,逆变失败,烧毁逆变晶闸管;如果调小电抗器的气隙和减少线圈匝数,在逆变桥直通,短时间内会降低电抗器阻张经理:15069599099挡电流上升的能力,烧毁晶闸管;

  5、随意改变电抗器的电感量,会影响设备的启动性能;

  6、电抗器的线圈若有松动,在设备工作时电磁力使线圈抖动,线圈抖动时电感量突变,在轻载启动和小电流运行时易造成逆变失败;

  7、电抗器线圈绝缘不好,对地短路地 址:聊城市经济开发区泰山路261号或匝间短路打火放电造成电抗器的电感量突跳和强电磁干扰,使设备工作不稳定产生异常声音,频繁过流会烧毁晶闸管。

标签:衡阳变压器厂家